楼主  发表于: 2015-06-09 12:40
我想一个模拟量,控制三台变频器,启动时三台同时启动,当压力达到时,1,2泵停,压力低时,1泵启动,压力到时,3泵停止,压力再低时,2泵启动,压力再到时,1泵停止,以此类推启动停止
yanli7234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2015-06-05
最后登录: 2021-12-21
查看yanli7234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-09 15:22
理论上这样是没问题的。但要是我,我会用通讯。一个西门子200CPU,用自由口可以驱动最多31台西门子变频器(USS协议),或者其他支持MODBUS-RTU的变频器。全球大部分的变频器基本都支持USS或MODBUS-RTU的一种。
yanli7234
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 155 点
下载积分: 6883 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2015-06-05
最后登录: 2021-12-21
查看yanli7234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-09 16:52
补充一下,其实楼主这个系统,应该可以用一台变频器来实现的。感觉这个系统很类似于恒压供水。