我想一个模拟量,控制三台变频器,启动时三台同时启动,当压力达到时,1,2泵停,压力低时,1泵启动,压力到时,3泵停止,压力再低时,2泵启动,压力再到时,1泵停止,以此类推启动停止
分享
yanli7234
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
155 点
下载积分:
6883 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2015-06-05
最后登录:
2021-12-21
查看yanli7234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-09 15:22
全看
|
小
中
大
理论上这样是没问题的。但要是我,我会用通讯。一个西门子200CPU,用自由口可以驱动最多31台西门子变频器(USS协议),或者其他支持MODBUS-RTU的变频器。全球大部分的变频器基本都支持USS或MODBUS-RTU的一种。
分享
yanli7234
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
155 点
下载积分:
6883 分
在线时间: 26(小时)
注册时间:
2015-06-05
最后登录:
2021-12-21
查看yanli7234的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2015-06-09 16:52
全看
|
小
中
大
补充一下,其实楼主这个系统,应该可以用一台变频器来实现的。感觉这个系统很类似于恒压供水。