第一,三菱FX-PLC定位指令发脉冲,当要求脉冲当量要求为1微米时,长距离定位,此时我的定位脉冲数不够,怎么解决?因脉冲寄存器最大值是999999.
第二问题:电机带动链条连续一个方向移动,链条一转动一圈为一个周期,在移动中我要知道当前位置,这样我就需要在链条移动到原点时,在移动中把PLC与伺服的计数寄存器清0,应该怎么做才不会产生大的误差?问题是PLC 是FX 系列的,如果是运动控器就不是问题。
分享
qinchenglim
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1218 个
工控威望:
1319 点
下载积分:
3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间:
2009-06-09
最后登录:
2024-11-18
查看qinchenglim的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-15 15:03
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼yerong于2015-06-10 08:22发表的 :
三菱是故意做到 99999 的
加定位模块可以解决
懂了吧
原来1N 最大值是 2的31次方
我一直搞不懂小鬼子为什么把FX 定位指令的输出脉冲数限制位999999,明明可以做到2的31次方那么多的。