karry
学生来了
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2011-10-12
最后登录: 2016-05-03
查看karry的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-09 09:00
最近接了一台复制机,客户要求统一程序,好方便维护,这个非常可以嘛!

但下面的操蛋事情来了,客户有个专门管理程序的,你要统一程序嘛,可以啊,你得给程序给我啊!

程序不给,让自己去设备上上传,这个可以,用的OMRON PLC,威纶HMI,上传上来的程序,PLC没注释,HMI禁止反编译,我的个去!!!

问客户管程序的要HMI密码,他说不给,怕我们改他的触摸屏程序,让看PLC程序,操蛋,PLC没注释,HMI看不到地址,我他妈神啊,还说这个要那个要,什么水平嘛,我去,我忍!

我接着就跟客户负责设备另外一位说,如果不给,我就自己写,程序那就不可能一样;

我在想一些生产型的大公司是不是都这么操蛋呢!!!
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-23 13:16
这个比较简单啊 首先就是PLC连HMI 然后监控PLC程序,能写数据的 就在HMI写入数据 监控一下那个寄存器是写入的数据

按钮之类的按下  也能监控到,很简单的啊
朋友多了路好走!!!