最近碰到一个棘手的问题,最开始是伺服总是走不准,后来监控了伺服驱动器,发现接收的脉冲数老是不对,或者多一两个,或者少一两个,而且有累计!当发脉冲频率升高,更是惨不忍睹,甚至一次丢掉两百个脉冲!(频率180K,总脉冲数2000000个),然后剪短了从PLC到驱动器的线,并且该用差分输入,本以为已经解决,但是昨天晚上监控了10分钟没有问题,临下班一看,一次突然丢掉144个脉冲!五个伺服一起来回运动,伺服驱动器放置在一排,但是只有第四个伺服会丢脉冲!接地,屏蔽线没问题,周围6米之内没有其它机器。专门试过第四个伺服,脉冲端口换过,差分板子换过,都不行……用的是信捷PLC,松下伺服。现在唯一怀疑的问题就是控制回路和主电路没有分开用电源了,请各位指点一二!
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-24 13:56
没用过这么高的频率,3U本体最高频率好像用DRVI DRVA好像32位指令也只支持10K的频率。不知道大师用的什么控制器,高端。小型机好像不能搞那么高频率。
山河今仍在,壮志在何方?