楼主  发表于: 2015-06-08 23:12
我遇到一怪事情 :我用热电偶采集排气温度,热电偶进变送器  输出4-20ma到控制器模块 进行温度显示  。现在是有时候开机上电  模块显示温度为0,我将变送器的B+  拆掉重新接  示数就正常了  ,我用万用表测量  热电偶没有坏  但是信号线 和热电偶的 管壁是通的 这样将热电偶装置在机器上  就导致信号线和地导通,但是测量出来的温度是正常的。这2跟信号线 我正反接送进变送器 都有示数 显示   ,变送器 是魏德米勒的。不知道是不是和这个有关系    我不懂热电偶    希望论坛里有懂的 帮忙指点一二  告知热电偶的  一些知识   谢谢!
施华荣
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 4701 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2015-06-02
最后登录: 2024-08-30
查看施华荣的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-11 15:12
温度为零时,控制器模块的接入端用万用表量有没有信号啊?