449187624
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 153 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1023 分
在线时间: 186(小时)
注册时间: 2012-08-09
最后登录: 2020-05-17
查看449187624的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-08 23:12
我遇到一怪事情 :我用热电偶采集排气温度,热电偶进变送器  输出4-20ma到控制器模块 进行温度显示  。现在是有时候开机上电  模块显示温度为0,我将变送器的B+  拆掉重新接  示数就正常了  ,我用万用表测量  热电偶没有坏  但是信号线 和热电偶的 管壁是通的 这样将热电偶装置在机器上  就导致信号线和地导通,但是测量出来的温度是正常的。这2跟信号线 我正反接送进变送器 都有示数 显示   ,变送器 是魏德米勒的。不知道是不是和这个有关系    我不懂热电偶    希望论坛里有懂的 帮忙指点一二  告知热电偶的  一些知识   谢谢!
chen1991903
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2024-09-21
查看chen1991903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-13 15:49
能够在问题解决后来论坛里分享解决过程,把经验传授给更多的人,为楼主赞一个,