cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1260(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-09-14
查看cwxok的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-08 21:32
欧姆龙 NT31C-ST143B-EV3  的屏,编写程式时选择的型号是NT31C-V2  下载程式时,提示应用程序版本不匹配通讯退出,测试发现这屏只能支持NT31C-V1(SYSTEM V2.1)类型的程序,哪么就改PT配置类型时,发现NTST4.8C 这软件竞然改类型时不能选择NT31C-V1(SYSTEM V2.1),重新新建工程时是有这个类型选择的,请问如何转换??在线等!坐等大神!万分感谢!
[ 此帖被cwxok在2015-06-08 21:38重新编辑 ]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
guolibin
auto_glb@qq.com
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 637 个
工控威望: 1031 点
下载积分: 5360 分
在线时间: 294(小时)
注册时间: 2008-05-03
最后登录: 2024-09-18
查看guolibin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-09 08:34
可以改啊