三菱PLC编程求助2个家用墙壁灯开关X0、X1控制1路Y0输出

1,上电后Y0强制OFF;
2,当X0或者X1任意一个动作Y0都能激活。(在上电时不能X0为ON,Y0就是ON,需要强制把置Y0为OFF,直到X0或者X1任意一个

动作后,Y0才受X0或者X1的控制)。
3,X0为OFF,Y0为OFF;X0为ON,Y0为ON;
4,X0只要状态为ON时,X1都可以控制Y0,X1的任意动作变化来控制,Y0的开关,可能当X1为ON,Y0为ON,也可能X1
为OFF,Y0为ON;
5,X0为OFF,Y0为OFF,X1动作失效,X1动作只有在X0为ON时才有效。

求PLC程序,谢谢各位了
[ 此帖被hans987在2015-06-07 11:55重新编辑 ]
chen1991903
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2024-09-21
查看chen1991903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-07 16:03
      LD           M8002
      SET         M0
      LD           X0
      ANI          M1
      ANI          M0
      OUT        Y000
      LDP         X000
      ORF        X000    
      ORP        X001
      ORF        X001
      RST        M0
      LDP        X001
      ORF       X001
      ALT        M1
      LDP        X000
      RST        M1
      END
chen1991903
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 153 点
下载积分: 1559 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2012-09-21
最后登录: 2024-09-21
查看chen1991903的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-12 08:13
问题解决没有呢? 你那个X0  X1外部接的是按钮还是拨动开关呢?建议X1用拨动开关,