dayuczj
平常心 VX17676212715
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 570 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 2209 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2014-06-22
最后登录: 2025-03-29
查看dayuczj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-06 20:53
今天用三菱FX3SA-30MT-CM的PLC控制两伺服,用DDRVI指令点动控制,两个轴输出情况有点奇怪,当按下点动正转或反转时,伺服上数字有显,但是电机不转,然后过了一会儿,电机一下冲出好远,然后伺服就报过电流了。不知道是什么原因。
[ 此帖被dayuczj在2015-06-06 21:36重新编辑 ]
平常心!平常心!
此号注销4
此号注销
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 166 个
工控威望: 259 点
下载积分: 405 分
在线时间: 394(小时)
注册时间: 2014-08-18
最后登录: 2025-03-23
查看此号注销4的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-07 11:27
这种可能性很大,我以前也遇到过其中一根断线了
此号注销