今天用三菱FX3SA-30MT-CM的PLC控制两伺服,用DDRVI指令点动控制,两个轴输出情况有点奇怪,当按下点动正转或反转时,伺服上数字有显,但是电机不转,然后过了一会儿,电机一下冲出好远,然后伺服就报过电流了。不知道是什么原因。
[ 此帖被dayuczj在2015-06-06 21:36重新编辑 ]
平常心!平常心!
分享
cwxok
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
660 个
工控威望:
1242 点
下载积分:
1050 分
在线时间: 1267(小时)
注册时间:
2007-11-17
最后登录:
2025-03-15
查看cwxok的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-07 10:45
全看
|
小
中
大
u v w有一根接触不良!