刘半篇
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 100 点
下载积分: 586 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2015-05-09
最后登录: 2016-07-13
查看刘半篇的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-06 20:34
大家好,我想问问如何进行通讯使得我在人机界面机上输入一个数字,就可以使变频器调节至相应的频率?变频器的启停由三菱FX1N plc控制,下位接三个变频器(每个变频器连一个变频调速电机),plc的上位机用普通pc机。我最近在用VC++做HMI人机界面,不知道想完成我刚刚所说的任务,应该怎么进行串口通信?是不是需要先对plc通信再对变频器通信?还是直接使得pc与变频器通信,如果这样,pc的串口就不够了。虚心求教,谢谢各位大侠!
ligongyou
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 370 点
下载积分: 3816 分
在线时间: 256(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2025-01-31
查看ligongyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-09-24 15:10
与三菱D700系列变频器通讯示例
附件: C10.与三菱D700系列变频器通讯示例.rar (731 K) 下载次数:59
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xingzb2) 热心助人!
  • 下载积分:+2(最远是多远) 真诚感谢!