我们公司新买一台FR-A800-5.5kw变频器,我想使用外部端子和模拟量控制,模拟量有输入,但是sd---sfr闭合,变频器没反应。大家遇到过吗?
还是我参数设置的有问题?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(xixiangsu) 真诚感谢!
    haomaiggq
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 11699 分
    在线时间: 1332(小时)
    注册时间: 2009-02-19
    最后登录: 2024-12-27
    查看haomaiggq的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-06-06 17:55
    pr79 4,模拟量2-5之间接入0~10v,pr178默认60,其余参数默认。
    haomaiggq
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 11699 分
    在线时间: 1332(小时)
    注册时间: 2009-02-19
    最后登录: 2024-12-27
    查看haomaiggq的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-06 17:56
    按面板的fwd可以启动。stop都没问题。就是外部端子不能启动,量测信号也是通的。
    haomaiggq
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 11699 分
    在线时间: 1332(小时)
    注册时间: 2009-02-19
    最后登录: 2024-12-27
    查看haomaiggq的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-06 19:50
    谢谢,版主应该是这个问题,我今天还看到这个插针了,但没往这方面想,多谢   
    haomaiggq
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 322 个
    工控威望: 446 点
    下载积分: 11699 分
    在线时间: 1332(小时)
    注册时间: 2009-02-19
    最后登录: 2024-12-27
    查看haomaiggq的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-06-07 21:46
    非常感谢大家的支招,明天试试