[attachment=136008] [attachment=136007] 近日在读取台达EH3系列PLC时编译出现错误,
而错误出现在变址寄存器F。
而帮助中乘法指令目标地址不允许使用F寄存器。
疑惑此前程序是如何进行编译后下载的。(程序非本人编写)
分享
蒋海军
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
399 点
下载积分:
2091 分
在线时间: 166(小时)
注册时间:
2009-10-19
最后登录:
2025-01-08
查看蒋海军的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-06-06 19:11
全看
|
小
中
大
台达f地址不能做32位运算的,要用e地址,详细看看说明书