楼主  发表于: 2015-06-05 20:33
中控给定任意一个开度比如开50%,现场阀门就全开了,在现场调阀门定位器的喷嘴,动一下就会关,不动就会自动回到最大开度,求高手赐教
hulilanyu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 197 个
工控威望: 253 点
下载积分: 2037 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2024-08-26
查看hulilanyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-07 23:04
阀门定位器调校很麻烦,有正作用和反作用,4-20MA对0-100%的开启度