lulei_1224
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 633 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2013-10-09
最后登录: 2020-07-15
查看lulei_1224的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-03 12:01
有个转台项目,依次有8个工位,前一个工位检测完直接输送到下一个工位,转台上会一直同时存在8个产品,每个工位检测不同的参数。(西门子1200的PLC)
现在有个问题,如果第一个工位检测到不合格的产品,转台会继续把它输送到最后个工位后再取下来,然后在最后个工位要显示这个产品是在哪个工位不合格的,请教下大家,这种要记忆程序怎么写?能否帮忙提供下思路,谢谢!
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6778 个
工控威望: 38381 点
下载积分: 4405 分
在线时间: 9540(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-12-27
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-03 13:23
既然是S7-1200,那么建立用户数据结构:

工位号  INT
产品状态  BOOL

Good Luck~
楼主留言:
你说的数据结构,现在我还不会用,但还是要谢谢你!