sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-02 15:59
请问FX2N 步进控制用条件驱动PLSR,要停止的话该如何做呢

FX2N没有像FX3U特殊继电器
让M8145(Y0),M8146(Y1)的线圈
可立即禁止脉冲的话驱动特殊继电器M8145(Y0),M8146(Y1)的线圈

像步进马达有老化问题导致回程几次后无法回原点
但怎直接让原本驱动条件不成立

所以想用加些脉波让回程多跑
但不知怎地在原点附近晃动以致原点有时无法驱动感测器
想直接停止直接驱动特殊继电器
[ 此帖被sunnykmc在2015-06-02 16:11重新编辑 ]
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-03 10:42
引用
引用第2楼zqhard2012于2015-06-03 06:51发表的  :
fx2n的可以找原点?自己做的原点程序?


我新手程度
原点程序没做过
有范例可参考?
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-06-15 15:25
有没有何种方式感测器侦测到点就可读出剩余脉波数
目前感测器感测件目标有点到,用上下微分这距离看起来还是有点怪
sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-06-15 23:40
引用
引用第9楼lsh123456于2015-06-15 21:23发表的  :
不知道你的问题解决了没有,我也遇到了同样的问题,不过我用的是fx-1n指令是dplsr,也是不知道怎样加停止,另外出现的问题是第一次启动能发脉冲,按了停止后,再按启动就伺服就不转了,望能和你互相交流,我的qq1228563828.、

我PLSR指令上面一行加addp少量回程脉冲数
回程直接用到感测​​器上微分启动M,完成脉冲也启动M,PLSR指令前加M的B接点,启动M直接切掉未完成脉冲