sunnykmc
SunnyKMC
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 287 个
工控威望: 3745 点
下载积分: 28918 分
在线时间: 413(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-02 15:59
请问FX2N 步进控制用条件驱动PLSR,要停止的话该如何做呢

FX2N没有像FX3U特殊继电器
让M8145(Y0),M8146(Y1)的线圈
可立即禁止脉冲的话驱动特殊继电器M8145(Y0),M8146(Y1)的线圈

像步进马达有老化问题导致回程几次后无法回原点
但怎直接让原本驱动条件不成立

所以想用加些脉波让回程多跑
但不知怎地在原点附近晃动以致原点有时无法驱动感测器
想直接停止直接驱动特殊继电器
[ 此帖被sunnykmc在2015-06-02 16:11重新编辑 ]
卢友诗
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 142 点
下载积分: 2145 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2013-08-07
最后登录: 2023-01-29
查看卢友诗的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-03 15:13
仔细看看编程手册吧,讲的很清楚的。