hfmelody
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 155 点
下载积分: 683 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-05-27
最后登录: 2020-04-23
查看hfmelody的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-01 20:06
新手实在没用过这2个块,据说还可以自己编写?
还是问简单的,怎么调用?我找了半天没找到。

主要用途是想读西门子G120C变频器的报警,修改参数之类的。
liu_zurong
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1326 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2015-05-26
最后登录: 2016-02-18
查看liu_zurong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-14 22:35
自己编写也可以,简单示例如下
        
         LAR2,P#0.0      
         L #Address
           SLD 3
           LAR1              

            
           OPN   #inDBNr
            L 10
A001: T #LoopCtrl
            
             L     PIW [AR1,P#0.0]
             CAW  
             T     DBW [AR2,P#0.0]

              +AR1  P#2.0
              +AR2  P#2.0
               L     #LoopCtr
               LOOP  A001


请叫我雷锋!