楼主  发表于: 2015-06-01 17:27
各位大师,最近看到好多关于电缆载流量的很多种说法,现在都搞不清楚载流量的计算了,10下五,100上2,25 35 四三界,70 95 二倍半,铜线升级算,裸线加一半,   而今天听到一电缆老板说10平方的电线可以带35KW的电机,22KW电机用10平方的电缆和,做直接启动,而电缆是YZ 3*10+1*6
付忠林
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 94 点
下载积分: 655 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-09-15
最后登录: 2021-12-24
查看付忠林的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-01 23:24
按照标准:30kW电机应该要20平方的电缆,22kW电机应该要16平方的电缆。