qq360966469
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1208 分
在线时间: 44(小时)
注册时间: 2015-02-01
最后登录: 2021-03-09
查看qq360966469的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-01 12:14
求老师分析下故障原因

用的FX3U 32MT  PLC      变频器 D720S     FX3U485-BD板  通信格式字存的D8120  用三菱变频器通信专用指令IVDR  
485BD板 SD灯闪烁 但是变频器没反应  查了下故障代码 D8063  是6320
[attachment=135793]

变频器参数设置是
Pr79         2
Pr117       1            1号站
Pr118      192       传输速度
Pr119      10          7位1停止位
Pr120       2           偶校验
Pr340      10          
Pr549       0


[attachment=135794]

cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1260(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-10-20
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-03 17:46
[attachment=135869]  [attachment=135870]
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!