各位大神求帮忙!
我从300PLC上载程序后,将源程序的符号表拷贝到新程序中,发现很多DB点注释没有。
接着我把源程序的DB块又全部拷贝到上载的程序中,发现DB拷贝过来后还是没有注释。
但是源程序的DB块里是有注释的,为什么注释不能一起拷贝到上载的程序中呢?
对了,这个DB块是一个FB的背景DB,而且这个DB块的注释应该怎么加进去呢?
有没有贴吧大神可以指导下?!
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-12-25
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-30 20:15
DB缺少符号名,梯形图是显示不出来注释。
但是楼主的问题不是这个原因。

楼主看到图中的红框,输入以及静态变量的符号不相同,右侧变成了默认状态,查看下FB中是否有使用UDT,上载的程序是没有原程序中的UDT的
乌龟船长
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7632 点
下载积分: 1316 分
在线时间: 2659(小时)
注册时间: 2007-03-21
最后登录: 2024-12-25
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-30 20:16
实在不行 把程序放上来,大家再看看