东菱伺服电机正向转,接的脉冲正,方向正的时候,要不要把把脉冲负和方向负跟0V短接,如果反转的时候要不要把脉冲正,方向正跟0V短接?,还是不用短接,图中的38.39号脚要不要管?求大神指点
木木2012
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
注册时间: 2012-12-04
最后登录: 2023-07-12
查看木木2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-29 10:29
[attachment=135686]

以上两种方式接线都可以。

另外,电机正反转跟脉冲信号和方向信号的接线没有关系,跟你给不给方向信号和发脉冲的正负有关系。
本帖最近评分记录: