东菱伺服电机正向转,接的脉冲正,方向正的时候,要不要把把脉冲负和方向负跟0V短接,如果反转的时候要不要把脉冲正,方向正跟0V短接?,还是不用短接,图中的38.39号脚要不要管?求大神指点
分享
木木2012
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
293 个
工控威望:
2167 点
下载积分:
31796 分
在线时间: 830(小时)
注册时间:
2012-12-04
最后登录:
2023-07-12
查看木木2012的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-29 10:29
全看
|
小
中
大
[attachment=135686]
以上两种方式接线都可以。
另外,电机正反转跟脉冲信号和方向信号的接线没有关系,跟你给不给方向信号和发脉冲的正负有关系。
本帖最近评分记录: