楼主  发表于: 2015-05-28 15:26
最近在接触电机行业的设备,发现程序全都不用状态流程控制。纯的用M往下走。大家平时用状态流程多吗?为什么我感觉以前我大部分时候都在用。
难道状态流程控制有什么缺点吗?
山河今仍在,壮志在何方?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-28 15:34
任何事物都具有2面性,如果是绝对的好,那不好的那个将面临被淘汰。
所以,用步进指令或者用其它M变量或用比较指令编辑都可以,主要是可操作性和安全性考虑。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(ymr78419972) 热心助人!
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3393 个
    工控威望: 3191 点
    下载积分: 70452 分
    在线时间: 1604(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-05-29 08:51
    引用
    引用第2楼ymr78419972于2015-05-28 22:16发表的  :


    可能是这样,有人说状态流程可控性差,不易调整。

    具体问题需要具体对待、分析,步进指令的几个标志位可以在使用中考虑,如M8040等。
    楼主留言:
    IST是好用,只是封装了。感觉换个PLC,程序的通用性不够。我一直想找一种编程风格,最好到在大部分的PLC上进行移植。以后什么品牌的PLC就一种编程风格才好。
    本帖最近评分记录:
    3楼  发表于: 2015-05-30 11:11
    引用
    引用第4楼wwcwwc于2015-05-29 08:51发表的  :

    具体问题需要具体对待、分析,步进指令的几个标志位可以在使用中考虑,如M8040等。

    这只是一种理想,就三菱编程软件就不支持粘贴、复制功能,如何移植?我们毕竟在使用层使用,无法更改或左右软件的深层次内容,编程思路到是可以借鉴的。