最近在接触电机行业的设备,发现程序全都不用状态流程控制。纯的用M往下走。大家平时用状态流程多吗?为什么我感觉以前我大部分时候都在用。
难道状态流程控制有什么缺点吗?
山河今仍在,壮志在何方?
ketangsz
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 149 点
下载积分: 392 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2011-07-04
最后登录: 2024-01-03
查看ketangsz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-22 19:03
以前一直梯形图写,关联太多,很头痛;后来用SFC,这个真的很好用,选择、并行,很好处理。缺点是没有SFC功能的plc,你就不想用了;还有连续的产线用SFC不现实。