我们公司新招了个老头电工,他跟我说2.5平方铜线能过34A电流,就是安全载流量。 说是正泰的接触器里面都有一张表格,标有几平方过多少电流的。
我就想问下真的有这事吗?
我书读得少,不要骗我
yechenlin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 161 点
下载积分: 929 分
在线时间: 317(小时)
注册时间: 2014-08-04
最后登录: 2024-09-28
查看yechenlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-27 08:34
2.5平方基本上算15安比较确当。