我们公司新招了个老头电工,他跟我说2.5平方铜线能过34A电流,就是安全载流量。
说是正泰的接触器里面都有一张表格,标有几平方过多少电流的。
我就想问下真的有这事吗?
我书读得少,不要骗我
分享
彩色五环
水滴石穿
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
100 个
工控威望:
246 点
下载积分:
716 分
在线时间: 90(小时)
注册时间:
2013-12-10
最后登录:
2023-11-01
查看彩色五环的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-30 02:23
全看
|
小
中
大
通常我们起用2.5平方,对应MAX20A电流,不要穿管;可以承受的短路电流是30A,,150%倍的工作电流,估计你看到的表格,上面可能是指的可以承受的短路电流,就像150A 的塑壳断路器可以承受的短路电流是2300A 一样的。也可以打电话问问正泰电器,看看是咋回事