我们公司新招了个老头电工,他跟我说2.5平方铜线能过34A电流,就是安全载流量。 说是正泰的接触器里面都有一张表格,标有几平方过多少电流的。
我就想问下真的有这事吗?
我书读得少,不要骗我
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-28 11:43
如果这个2.5线是标准线,应该是28A。
这个看视简单的问题,曾经为了这个问题和原老板超过一个架。
他也是一个书生(相当老的那种),在讨论购买动力电缆时,非说我电缆截面选大了,拿一本电工手册给我看。我记得当时是这样和他说的,我说电工手册上的标准我承认,没有错。但现在市面上能够找到标准电缆?为了确保设备安全,我选择降档使用。他说电缆可以短暂超载(绝大多数老板)都有此念头,我没有办法说服他,只能卷铺盖走人。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-28 11:47
回13楼:
这个启动时电流一般都是在额定电流的4~7倍正常啊。