ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 557 个
工控威望: 848 点
下载积分: 35357 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-11-20
查看ajd186的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-26 23:25
我们公司新招了个老头电工,他跟我说2.5平方铜线能过34A电流,就是安全载流量。 说是正泰的接触器里面都有一张表格,标有几平方过多少电流的。
我就想问下真的有这事吗?
我书读得少,不要骗我
yerong
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1883 个
工控威望: 2033 点
下载积分: 11028 分
在线时间: 806(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-25
查看yerong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-27 10:31
常温条件下长期 34A 肯定不行  偶尔十几二十分钟没问题  
温升没超过电线不会烧