qtkx2008
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 133 点
下载积分: 552 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2012-11-13
最后登录: 2024-04-27
查看qtkx2008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-24 09:17
我们厂有一套S7-300系统,不管是AI,AO,DI,DO信号总会突然有一点或二点不能用,可重启CPU后又正常,在出现故障时,软件诊断里所有的模块都是正常的
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 593 个
工控威望: 643 点
下载积分: 2278 分
在线时间: 1818(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-12-20
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-26 07:45
遇到这种问题的话,建议从干扰方面考虑解决的方法,你可以看看设备的接线是否牢靠、数据连接底部的端子是否连接正常、接地是否良好,周围是否有强大的干扰源、输入输出的终端或走线是否与干扰源交互。你也可以在控制箱里加一个隔离电源让所有工作单元和市电隔离开。当然你的S7-300的电源也得使用质量好的电源,最好是原装的。如果通过这些措施还不能解决问题,那我就建议你换一下CPU。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控