大家好,急请教一个三菱伺服问题,三菱1PG控制三菱伺服型号为:MR-JE-200A,1PG发出脉冲了,伺服没反应,通过软件显示不转原因是脉冲频率过低,但是无论频率改为多少都是这原因,请教怎么办??
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 4800 点
下载积分: 408 分
在线时间: 259(小时)
注册时间: 2012-07-29
最后登录: 2024-12-21
查看flyaway的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-06 16:18
要设置负逻辑脉冲方式,就是这个原因,太感谢大家了,每次当我们遇到问题是,总能有热心的朋友给帮忙,在这里再次感谢大家!!