ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2024-11-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-22 21:06
跟大家聊一个比较无聊,狗血,但是我发现又有一些人纠结的问题。
跟大家聊一下,平时大家怎么算。

平时开关电源的输出线如何选择平方:规定,电缆的规格是: 国标 RV线。

1:不论是24V还是48V,我讲讲的是直流,不论你电压多少,直接按电流算,安全电流1平方5-8A,也就是说,这里的24V 10A的开关电流,输出的线需要1.5-2平方。

2:按功率算。如果一根正常的RV导线标识是300/500V,一平方承流安全电流算5A。也就是说承受功率应该是300V*5A=1500W。
     24VDC 10A 的功率P=24*10=240W  。 1500/240 = 6  也就是说只需要  1/6 = 0.17平方,也就是加上损耗,其实0.25-0.3平方肯定是可以承受的。

想问一下,大家平时是怎么计算是,是1还是2,认为哪种是对的?


补充说明:我看到好几个厂家的设备,240W,输出是24V的开关电源。竟然都是给我输出整0.75平方的线。我在汗颜的同时,还看到图纸上注明了此点。还有120W给整0.3平方.
我讲的比较专业一点的厂家,0.3平方的那家还是专门给博泽集团配套的设备,动则上千万。我一直在想,难道我这些年都错了?
[ 此帖被ymr78419972在2015-05-25 11:07重新编辑 ]
山河今仍在,壮志在何方?
小小蜗牛
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 41742 分
在线时间: 1796(小时)
注册时间: 2014-07-12
最后登录: 2024-11-23
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-22 21:46
接控制线用4组0.75 平方毫米线来接线更好。