用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
FX3UC-P4 4轴脉冲不能同时发送?
上一主题
下一主题
zsb2010
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
117 个
工控威望:
2362 点
下载积分:
4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间:
2009-09-02
最后登录:
2024-01-21
查看zsb2010的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2015-05-22 10:26
全看
|
小
中
大
今天电话咨询三菱技术,询问下4轴脉冲发送的问题,无意中,三菱技术说,PLSY 指令不能在同一时刻发送脉冲驱动4路输出,听着挺不可思议的,如果不能同时,同时执行,不能保证控制的,那要4轴做什么?
有用过类似应用的同学,一起讨论下吧
分享
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
429 个
工控威望:
747 点
下载积分:
2562 分
在线时间: 604(小时)
注册时间:
2012-02-14
最后登录:
2024-04-01
查看liuqiang1986的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-24 10:04
全看
|
小
中
大
DDRVI应该可以同时
技术在于积累,学习在于坚持。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
FX3UC-P4 4轴脉冲不能同时发送?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问