lmyjxsr12
赖明炎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 287 点
下载积分: 10462 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2011-01-04
最后登录: 2024-06-23
查看lmyjxsr12的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-21 12:17
最近路灯接触器老烧坏,试想用固态继电器来控制高压钠灯开关,请教有懂得的同行师傅!
lmyjxsr12
赖明炎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 287 点
下载积分: 10462 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2011-01-04
最后登录: 2024-06-23
查看lmyjxsr12的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-21 20:52
是触点烧坏了,去年做的市政工程垃圾配置,用的50平方的铝线,里面线路非常乱不规范,刚托管1个月,半个月换一个,电流80A,用的是160接触器,感性很大,
[ 此帖被lmyjxsr12在2015-05-21 20:58重新编辑 ]
lmyjxsr12
赖明炎
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 287 点
下载积分: 10462 分
在线时间: 164(小时)
注册时间: 2011-01-04
最后登录: 2024-06-23
查看lmyjxsr12的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-22 13:41
非常谢谢以上楼主开怀点拔指导!真空的好像很贵吧,我先用固态试 一试,