我厂现在设备用的是西门子300系列PLC的CPU型号是CPU 314-IFM(6ES7 314-5AE10-0AB0),但市场上找不到这种PLC备用。
用CPU313C(6ES7 313-5BF03-0AB0)的CPU能代替吗?我对编程方面不了解,升级时应注意什么?请各位专家指点。
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6767 个
工控威望:
38368 点
下载积分:
2841 分
在线时间: 9503(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-15
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-14 12:21
全看
|
小
中
大
这个问题您连中国工控网上都去问了,还没有得到答案???
那不是升级,而是降级!
替换时要注意:
1、314-IFM为室外使用机型,而313C为室内使用机型,因此要注意使用环境是否合适。
2、314的处理能力要强于313C,替换时要注意313C的处理能力是否合适。
3、314的工作内存要大于313,替换时要注意程序的容量是否超过了313的工作内存容量。
以上!