我是用的FX1N MT的PLC想控制5步步进.
      LD X0  ------------------------------------{PLAY K2000 K0 Y0)
 
  Y0我直接接驱动器CW-上了......CW+我接的是+24V


  结果我驱动不了步进..请问这是怎么了?/??? ?
   
     
   在线等答案....
hllppyx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 285 个
工控威望: 470 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 224(小时)
注册时间: 2007-03-20
最后登录: 2024-11-13
查看hllppyx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-14 19:47
我看是接线有问题,用表打一下就知道了