我是用的FX1N MT的PLC想控制5步步进.
LD X0 ------------------------------------{PLAY K2000 K0 Y0)
Y0我直接接驱动器CW-上了......CW+我接的是+24V
结果我驱动不了步进..请问这是怎么了?/??? ?
在线等答案....
分享
天高云淡
一路上有你
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
87 个
工控威望:
197 点
下载积分:
683 分
在线时间: 29(小时)
注册时间:
2007-12-06
最后登录:
2018-01-23
查看天高云淡的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-14 15:29
全看
|
小
中
大
最好看看你的说明书,你的接线我觉得有点问题, CW 不是方向信号吗, y0 我的记忆是接到PUL (脉冲)上的啊,站长说的对,有的步进脉冲只能用5V,你确认下你的步进脉冲是5V还是24V,如果是5V的,请在Y0上串接270欧电阻