100759
生活-焉知水生火热
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 402 个
工控威望: 570 点
下载积分: 1405 分
在线时间: 331(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-11-16
查看100759的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-13 18:01
我是用的FX1N MT的PLC想控制5步步进.
      LD X0  ------------------------------------{PLAY K2000 K0 Y0)
 
  Y0我直接接驱动器CW-上了......CW+我接的是+24V


  结果我驱动不了步进..请问这是怎么了?/??? ?
   
     
   在线等答案....
天高云淡
一路上有你
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 197 点
下载积分: 683 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2007-12-06
最后登录: 2018-01-23
查看天高云淡的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-14 15:29
最好看看你的说明书,你的接线我觉得有点问题, CW  不是方向信号吗, y0 我的记忆是接到PUL (脉冲)上的啊,站长说的对,有的步进脉冲只能用5V,你确认下你的步进脉冲是5V还是24V,如果是5V的,请在Y0上串接270欧电阻
一路上有你