1楼  发表于: 2008-06-13 09:39
第一次接触西门子,却不去看手册,有问题就来问,也不管是基础问题还是疑难杂症,这恐怕有些不妥!

MOV指令的作用就是将源数据移送到目标地址中去,而根据所处理的对象的存储空间不同,又有众多指令。

在您贴图中,In引脚对应的是Source(源),这个可以是Address(地址)也可以是Const(常数),因此,在这里代表的是常数0,也就是对VB520做清零处理,同时下一句是对VB521做清零处理,因为VB520与VB521是连续地址,因此这里可以使用MOV_W指令对VW520做清零,其效果等同。

以上!