最近发现一个问题:偶尔有PLC在发脉冲但伺服马达不动。怎样才知道PLC发出的脉冲放大器收到没?
    不知怎样解决这问题。
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-12-16
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-13 08:59
如果是三菱的驱动器,起始显示为C'反馈脉冲累积',按up或down找到P“指令脉冲累积”,此为驱动器接收到的脉冲数。
PLC是否发送脉冲可以看得出来,伺服马达不动一般不会是这个问题。用表查查线路上,脉冲信号线,信号电源,急停,限位,伺服ON等是否有问题吧。