各位好,这是Q PLC,Q02CPU,下面这个程序中,假如D100设置为420,D1000设置为500,那么Z0等于多少?
D1000Z0是多少?Z8是多少?这个程序表达什么意思?
谢谢指教。
[upload=1]
分享
ygkhappy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
82 个
工控威望:
229 点
下载积分:
532 分
在线时间: 61(小时)
注册时间:
2007-11-08
最后登录:
2019-09-04
查看ygkhappy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-13 17:48
全看
|
小
中
大
如果 的D100=K5则:
Z2=K5;Z0=K10000;D1000Z0即为D(1000+Z0)也就是D11000,所以D11000=D1000;Z8=20.