最近弄了一个步进电机的程序,开始设计是FX1N,但是买了始终无法和文本通讯,无奈换了个旧的FX2N,两种PLC都有PLSR指令,但是IN比2N可能高级点吧,不用复杂的运算,2N也太费事了,还要算加减速时间,想咨询一下高手大大,2N控制步进电机脉冲输出达到8000赫兹就产生堵转现象了,1N可以提高速度么,相同的加减速时间状况下。熟悉1N和2N的高手给个提示吧。
分享
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
456 点
下载积分:
3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间:
2014-04-07
最后登录:
2024-09-18
查看张兆楠的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-25 13:56
全看
|
小
中
大
看手册,16位与32位各指令对应频率大小。堵转看下机构,或者加大加减速时间