楼主  发表于: 2015-05-20 13:50
未在程序里对SMB30和SM130进行过设置,也不清楚如何设置。但PORT0口一直正常,能够和计算机通过PC/PPI连接通讯,也可以和TD200连接。可是PORT1口就一直不可以,无法与计算机和TD200连接上。不清楚问题出在哪?请大侠们赐教~不胜感激!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2025-03-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-21 10:46