楼主  发表于: 2015-05-19 16:23
大家好,我司有一种设备20米的隧道炉,他是把加热器集中在一起,然后用风机把热风送到炉体内热风循环,现在是设计二节安装加热器的,每节120KW,这个电控可不好做呀,我个人是这样计划的,120KW启动时电流很大,总开关会跳闸,分成60KW为一组,60KW=90A,用一个120A的美格尔三相固态控制,就是不知这120A的固态能否带动=60KW,也不那个国产牌子质量好,平时用美格尔,卓一,120KW总开关用250A可以吗,加热器启动时会不会启动电流过大开关跳闸,希望有经验的朋友帮忙设计一下,(二节120KW的加热器,二个温控器,怎么好控,电流大固态总开关等质量保障)
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213908 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-23
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-19 21:18
120KW分三组,用120A三个固态加散热器加风扇,散热器至少得要120x260x100。
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等