楼主  发表于: 2015-05-18 23:52
照FX通讯手册上抄的个程序 用的是FX2n PLC, 端口是RS422 编程口  用串口调试工具没有任何反应 这是怎么回事 D8120 设置H0C86 或者 H048F都不行 [blockquotebr  
yangxuelei19
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 281 点
下载积分: 6187 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2012-02-29
最后登录: 2024-05-30
查看yangxuelei19的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-30 15:10
程序明显写的有问题啊,你这是以8位还是16位方式传送呢,如果是8位则M8000(常ON),如果是16位则M8000(常OFF),通讯超时D8129也没设置啊,好好看看FX通讯说明书吧