现在有一个11位的单圈绝对值编码器,输出是格雷码并行输出。请问在PLC的程序中,有没有办法判断编码器是不是有断线的故障?伺服有断线检测的功能,他是用什么原理来实现的呢?
walkman
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 11 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1911 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2015-04-13
最后登录: 2019-04-17
查看walkman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-19 09:45
当电机运行的时候每隔0.1s把编码器数据暂存到一个数据寄存器D0,当电机运行开始延时0.05s后每隔0.1s把编码器数据暂存到数据寄存器D2,比较D0和D2,说明编码器并未旋转,存在故障