楼主  发表于: 2015-05-16 11:39
我做的一个水处理远程控制改造项目,原来需要人工采样数据来监测,每小时一次,但夜间人员经常睡觉,致使水质失控。甲方要求控制系统能实现远程监控,自动采用数据,并能随时查询和打印报表。由于质管部距现场450米,因此决定采用FX2NPLC做下位控制,以组态王6.53做上位监控,用三菱FX系列具有的计算机链接协议发送信号,在PLC一次配置FX485ADP通讯适配器,在上位机一侧配置FX485PLC-IF实现232/483信号转换。反应水质的电导率和PH值以4-20ma的模拟量信号送入PLC。
[ 此帖被乌云无垠故事在2015-05-16 11:47重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(crgtom) 感谢分享!
  • 下载积分:+3(liufuyao1234)
  • 下载积分:+2(铭勇猛) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(march1715) 真诚感谢!
  • 下载积分:+5(刘特斌) 感谢分享!
  • 下载积分:+2(hnsdyqp) 真诚感谢!
  • 下载积分:+3(wangsanhuzi) 谢谢
    sswater
    sswater
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 688 个
    工控威望: 11193 点
    下载积分: 6400 分
    在线时间: 542(小时)
    注册时间: 2014-12-19
    最后登录: 2024-12-28
    查看sswater的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2016-02-14 08:37
    支持原创,支持分享`
    西门子smart解密。维纶还原exob ,mcgspro上传密码及期限解除,改画面文字,步科欧姆龙屏禁止上传反编译,维控pi系列禁止上传解锁,繁易上传,永宏c系列屏解密 wx:15972109203