三菱Q系列PLC,外接的气缸磁性开关老是坏,差不多半天换个,电压DC24V正常,实在搞不懂啊,请高手指教原因!
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
593 个
工控威望:
643 点
下载积分:
2277 分
在线时间: 1815(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2024-11-26
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-05-17 07:56
全看
|
小
中
大
建议你做一下工作。
1、测量一下磁性开关的供电电压,是否与磁性开关一致。
2、检查一下磁性开关的工作电压,是否高于磁性开关的要求。
3、看设备里是否还有其他磁性开关,对比一下你的磁性开关是否满足要求。
4、如果还有其他磁性开关,测量一下他们的工作和输出电流。
5、如果设备上只有一个磁性开关,检查一下附近是否有大的电磁干扰。
6、设备的接地是否良好。
7、传感器到PLC的接线是否良好。
通过上面的检查,应该会查出原因的。