ctz556
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
注册时间: 2013-11-25
最后登录: 2023-08-07
查看ctz556的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-15 22:35
急停按钮外部接线常闭,PLC线圈常开,这应该是大家公认的设计。但是我一直有个疑惑,蘑菇头急停按钮接线时应为是接成按下开关时设备停止运行呢,还是应该接成顺时针旋转开关弹起时设备停止运行?(按下常闭还是弹起常闭?)
我看了一下厂里面购买的一台设备以及一台请电工接线的设备,这种蘑菇头按钮都接成了按下时设备停止运行。但是我感觉这种接线方法和“失效安全”的原则有点不相符。如果按钮的自锁机构“失效”了,那么按下按钮后无法自锁,按钮又弹起那设备就会停不下来(除了用手按着开关不放),而这种情况也确实发生过。
虽然按一下开关比转动一下开关(操作)更容易,但我觉得“失效安全”这才是最基本的原则,所以最近我自己接线的几台设备,这种蘑菇头急停按钮我都接成了按下时设备运行,弹起时设备停止。(触点按下闭合,弹起断开)
本人有点强迫症,说说你们的接法,欢迎讨论。
deeply
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2011-09-02
最后登录: 2024-11-03
查看deeply的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-16 10:26
蘑菇头的急停按钮设计的时候就是按下就急停的,想想紧急情况是直接按下去方便还是扭方便呢?对于失效安全,急停回路设计就应该是按下急停之后设备就停止了,急停松开机器要复位才能动作,这个不冲突的