FX2N的 Y0 接到X0-X7口,然后,PLC输出COM口 输入COM口 接外接24V电源的0V,发现在10000频率时,X0-X7 接口有时灯暗,有时灯亮,灯亮时高速计数器工作,灯暗时,高速计数器不工作。用万用表测量24V和X0接口的电压,发现是18V左右,不够24V。然后调高Y0输出脉冲13000频率时,高速计数器每次都正常工作,测量一下电压有18.9V左右。所以得出结果,Y0接口输出频率不够时,会影响高速计数器的正常工作。 我是用X0口来捕捉Y0的脉冲,然后使用高速计数器来计数距离,启动某些程序。。笨了啦。呵呵