楼主  发表于: 2015-05-14 20:46
]我买了台FX3U-80MR-ES-A的主机和FX2N-48ER扩展,把扩展连好通上电就会显示出错,把扩展拔掉就正常。请问是什么问题啊?
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-12-02
查看cwxok的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-16 10:11
原因是二手故障机或者仿制品! 上面两位全答错了!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
cwxok
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 658 个
工控威望: 1239 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 1262(小时)
注册时间: 2007-11-17
最后登录: 2024-12-02
查看cwxok的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-22 14:39
引用
引用第4楼lgq_fs于2015-05-21 20:29发表的  :
你们都答错了,原因是扩展也要接220V电源,接上就没事了!

请问你为什么不改行,玩电很危险的!