马上去出差,客户遇到一个比较奇怪的问题。据他描述,一个设备有六个工位,设备整体较长,其中有总启动和总停按钮,就是直接控制这六个工位的,总启动没问题,是常开按钮,总停止是常闭按钮。现在的问题是,只要工位三一开启,设备就会停止!据客户说,在PLC上可以直接检测X1(总停按钮),发现它时亮时暗。工位三特殊的地方在于,它有一个变频器!马上去现场,想问一下论坛的朋友,有何高见?
指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-16 08:18
是干扰,已解决!
引用
引用第1楼龙云浪子于2015-05-14 08:19发表的  :
可能是干扰。
指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-16 08:19
转述错误,停止按钮是常开。
引用
引用第2楼xyc于2015-05-14 08:26发表的  :
总停止按钮用常开的比较好,程序常开改成常闭,这样常闭按钮接触不良的故障就没了。
指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-16 08:20
是干扰!换了个变频器就好了。
引用
引用第8楼iujfang于2015-05-14 11:04发表的  :
可能是干扰,遇到过
指环王
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 172 点
下载积分: 607 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-03
最后登录: 2017-05-16
查看指环王的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-05-16 08:23
确认是干扰,最后解决方案是把工位三的变频器换掉了,现场确实没有接滤波器!
引用
引用第12楼coverpaper于2015-05-15 20:41发表的  :
应该是干扰的问题 ,加一个滤波器就可以了